Форум хаус тепловой насос: Реальный опыт эксплуатации теплового насоса «воздух-вода»
Рекомендации по тепловым насосам
Рекомендации по тепловым насосам[an error occurred while processing the directive] )
- Рекомендации
- Тепловые насосы
Тепловой насос — это возможная альтернатива отоплению ископаемыми видами топлива. В Германии уже треть всех жилых зданий, построенных в 2015 году, отапливаются с помощью тепловых насосов.
В новых домах тепловой насос уже достиг второго места в Европе среди самых популярных систем отопления. При этом наблюдается тенденция к росту. Ведь с точки зрения экологической чистоты и энергоэффективности этому решению практически нет равных. Еще один плюс заключается в том, что у них очень малые выбросы и высокая надежность.
У традиционных систем отопления тепло генерируется при сгорании ископаемых источников энергии, например, жидкого топлива или газа. Тепловой насос работает совсем иначе. Он приводится в действие электричеством и использует тепло, аккумулированное самой природой в воздухе, земле и грунтовых водах.
В зависимости от того, какой источник тепла применяется в конкретном случае, различают тепловые насосы воздух-вода, рассол-вода и вода-вода.
Независимо от того, какое время года – с тепловым насосом, в вашем доме всегда будет экологически чистый воздух и климат.
-
Преимущества
- Очень хорошее соотношение между подаваемой и получаемой энергией.
- Малые расходы на отопление благодаря бесплатной энергии из окружающей среды и специальным тарифам на электричество.
- Чистый источник энергии — дымовая труба не требуется.
- Инверторные тепловые насосы обеспечивают мягкое охлаждение здания летом.
- Сбережение ископаемых ресурсов.
- Экологически чистая технология.
- Все больше электричества получают из возобновляемых источников, что повышает экологичность теплового насоса.
- Особенно эффективная работа в случае панельных систем отопления (теплый пол или теплая стена).
-
Недостатки
- Монтаж зависит от местных условий (например, качества грунтовых вод и характеристик грунта).
- Относительно высокие расходы в начале эксплуатации (однако большой потенциал экономии в последующем).
- Тепловые насосы воздух/вода могут создавать шум из-за вентилятора и привести к охлаждению почвы за пределами здания.
ТЕПЛО
ИЗ ВОЗДУХА, ЗЕМЛИ И ВОДЫ
Какой бы источник окружающей среды вы ни выбрали для получения энергии, в принципе, не имеет значения, будет ли это воздух, земля или вода.
В тепловых насосах используется хладагент, который сначала имеет температуру в диапазоне от -5 до -10 °C. Тепло из окружающей среды приводит к его нагреву, вследствие чего он испаряется. Ставший газообразным хладагент сжимается в компрессоре. Вследствие этого его температура увеличивается до 70 °C. Это тепло отдается в конденсаторе и используется для отопления или нагрева хозяйственной воды. При этом хладагент охлаждается и снова становится жидким. Давление уменьшается, вследствие чего температура снова падает до -5…-10 °C. Цикл начинается заново.
В своей основе тепловые насосы — это новое оборудование с давно испытанным принципом работы. Потому что они работают как обычный холодильник, только ровно наоборот.
Как работают тепловые насосы:
wolfrus.ru&showinfo=0&rel=0″ allowfullscreen=”” title=”WOLF erklärt die Wärmepumpe”>РАЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА
ИМЕЮТ РАЗНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Отопление всегда экологически чисто и недорого — все равно, тепловой насос воздух-вода, рассол-вода или вода-вода.
Тепловые насосы воздух-вода используют тепло из воздуха и поэтому расходы на их монтаж меньше. Они также очень хорошо подходят для реконструируемых зданий. Система работает даже при очень низких температурах до -15 °C. Тепловые насосы земля-вода получают тепло из грунта. Земля — надежный источник тепла, потому что температура грунта с глубины 10 метров относительно неизменна весь год и составляет 9–11 °C. Благодаря этому такие тепловые насосы очень эффективны даже при низких температурах в зимний период. Тепловые насосы вода-вода используют в качестве источники тепла грунтовые воды, представляющие собой идеальный аккумулятор тепла. Температура воздуха и солнечное излучение влияют на температуру грунтовых вод в диапазоне всего лишь одного градуса. Поэтому их средняя температура весь год остается постоянной. Из всех тепловых насосов самые эффективные — водяные.
У всех тепловых насосов есть одно общее свойство: у них вообще нет выбросов CO2. Ведь при генерации тепла им не требуется сжигать топливо. Это не только хорошо для окружающей среды, но и позволяет избавиться от дымовой трубы.
Только тогда, когда вы чувствуете себя полностью комфортно, ваш дом становится настоящим домом.
РАСХОДЫ
Высокие инвестиционные расходы возникают только в начале, при однократной подготовке требуемого источника тепла.
Важный фактор затрат — необходимое для работы электричество. Однако некоторые электроснабжающие предприятия предлагают специальные, более дешевые тарифы для тепловых насосов. А если вы выберите поставщика экологического электричества, то тогда отопление будет вообще обходиться без выбросов CO2. Имея фотогальваническую установку, вы также можете самостоятельно частично производить необходимое электричество.
ЗДАНИЯ И СИСТЕМЫ.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.
Каждый источник тепла сначала требуется освоить. Соответствующие затраты отличаются в зависимости от источника.
В случае тепловых насосов воздух-вода освоение источника тепла не представляет сложностей: воздух есть повсюду, поэтому тепловой насос просто устанавливается рядом с домом, в подвале или кладовой. При этом не нужно получать специальные разрешения, требуется только соблюдать строительные правила по защите от шума. Но это редко бывает проблемой, так как большинство тепловых насосов специально рассчитаны на чрезвычайно малошумную работу. В то же время воздушный тепловой насос все же не так эффективен, как другие варианты.
На некоторые вещи стоит обратить внимание и в случае теплового насоса рассол-вода. В зависимости от характеристик грунта освоение этого источника тепла требует более или менее трудоемких земляных работ. В случае горизонтальной укладки грунтовых коллекторов требуется достаточно места, а для размещаемых вертикально зондов необходимо разрешение от водохозяйственного ведомства.
Вы решили установить тепловой насос вода-вода? Тогда сначала нужно получить разрешение водохозяйственного ведомства, чтобы построить подающий и подающий и всасывающий колодец. Так как качество и количество воды должны соответствовать высоким требованиям, важно выполнить пробное бурение. В личном разговоре со специалистом вы сможете быстро выяснять, какой тепловой насос подходит вам лучше всего.
На этом веб-сайте используются файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, а также подтверждаете, что ознакомлены с политикой конфедициальности. Подробнее.
Сушильная машина-как громко работает?
Форумы
Вход
29.10.2019 14:46
Появилась идея купить сушильную машину, но место для нее есть только в коридоре. Причем, рядом со спальнями. Как громко работает машина? Будет ли ее слышно за закрытой стандартной дверью? Можете сравнить шум с холодильником, стиральной машиной, посудомойкой? Отзывов на сушильные машины очень мало. Прошу посоветовать конкретную модель (или отговорить от какой-то). Спасибо.
КенгуРУ F**29.10.2019 14:51
От модели зависит. Чем тише, тем выше цена. Сейчас у меня Горение, уровень шума чуть выше, чем у стиралки. Конкретно модель сейчас не подскажу, недавно в районе 30 тыс. стоила. Нас все устраивает, работает в постирочной.
Anonymous
29.10.2019 18:12
Шум от нее непрерывный, в отличие от стиралки, так как вещи в ней болтаются непрерывно и любая кнопка будет биться о барабан.
30.10.2019 14:16
Очень громко! Громче, чем стиралка на отжиме
rblжaя (Maртeнok) KF**30.10.2019 15:28
Новые машины с тепловым насосом не слишком громкие. В любом случае тише чем стиралка. Советую сименс или бош последних конфигураций.
Anonymous
30.10.2019 16:21
Зато стоят как самолет и ненадежные. 2 года – классический срок службы. У них еще и с ремонтопригодностью проблемы.
Anonymous
30.10.2019 16:41
Хммм, три года работает сименс за 450 евро, никаких нареканий. Тепловой насос – это будущее, все остальное жрет сильно много электричества.
Anonymous
30.10.2019 17:32
А объясните, плиз, его принцип действия.
Anonymous
31.10.2019 09:24
Это более сложное оборудование. Внутри хладагент. Экономичное в смысле электроэнергии, но более капризное, так как сложнее обычных сушилок, внутри которых, грубо говоря, большой фен.
Anonymous
31.10.2019 13:22
http://sushilmash.tkat.ru/?mod=articles&act=full&id_article=32421&src=1
Anonymous
31.10.2019 13:25
Если коротко, то теплый отработаный воздух не выводится из машины, а используется повторно. Таким образом экономится энергия, в помещении, где находится машина, нет горячих испарений, за счет меньшего нагрева воздуха меньше портится белье.
Anonymous
30.10.2019 18:46
450 евро в России – отнюдь не топ. Последняя модель Бош будет стоить примерно 1000 евро. И если вы в евро считаете, значит, у вас есть возможность рассчитывать на европейское качество. В России такой возможности нет. Конечно, если автор тоже не в России, то и советы должны быть другие.
Anonymous
11.11.2019 00:22
20 лет пользуюсь разными, вообще ни разу не ломались. Последней уже 6 лет.
julia3 D**11.11.2019 09:31
И к чему ваш ответ? 6 лет назад сушилок с тепловым насосом еще не было. Неудивительно, что сушилки другой конструкции у вас не ломались.
Anonymous
11. 11.2019 14:21
Еще как были. В Германии в 2010м 14% всех сушильных машин были машины с тепловым насосом, в 2011 их число составило уже 22%, а на сегодняшний день эта цифра перевалила за 80%.
Anonymous
30.10.2019 16:28
Нет, не тише. У нас LG новая.
polara H*30.10.2019 16:42
У меня сименс и стиралка, и сушилка, купленные в один год. Сушилка тише.
Anonymous
30.10.2019 16:53
Пустая сушилка может и тише, а вы попробуйте посушить хотя вещь хотя бы с одной металической пуговицей, например, джинсы.
polara H*30.10.2019 17:03
Ну джинсы же не каждый день сушите. А такие вещи, как полотенца, постельное белье, покрывала – пуговиц не имеют, а стираются и сушатся регулярно.
Anonymous
30.10.2019 17:21
У нас сушилка работает каждый день и постоянно то джинсы, то лифчики, то детская одежда, худи с замками или шнурками, вот такого чтоб не было металла в одежде нет вообще. Такого, чтобы стирались только постельное или полотенца тоже нет. Наверное, потому что постельное у нас темное и стирается с джинсами, а не с полотенцами.
polara H*05.11.2019 10:54
Т е вы одновременно стираете джинсы и постельное? А что ещё в эту стирку можно положить? Носки, трусы..?
Anonymous
05.11.2019 11:03
Вы знаете, благодаря своей работе я очень хорошо знаю механизм работы детергентов. Поэтому да, я даже тряпки половые стираю с трусами.
polara H*05.11.2019 11:44
А температуру какую ставите?
Anonymous
05. 11.2019 11:51
Вы с какой целью интересуетесь?
polara H*05.11.2019 12:12
хочу все знать)
Anonymous
31.10.2019 13:32
Не тише ни разу.
Тира SD**04.11.2019 15:00
Последняя конфигурация даже не 1000 евро стоит: https://beru.ru/product/sushilnaia-mashina-bosch-wty87781oe-belyi/100608280333?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_content=90572&clid=698&ncrnd=1025 Это при уровне шума 63 дБ
Anonymous
31.10.2019 13:29
Шумнее стиралки и посудомойки. Плюс пуговицы-молнии и тыпы звякают гораздо активнее чем в стиралке. Слышно будет. Поставьте в колонну на стиралку. У меня миле, самая простая, довольна. До этого были только 2-в-1 со стиралкой, сравнение не корректно.
Тира SD**04.11.2019 14:52
Смотрите уровень шума в дБ и сами все поймете. пример: Уровень шума стирка/отжим/сушка, дБ: 51/77/60
м312645 SD**29.10.2019 18:55
У нас сушилка не самая новая, гудит громко (громче стиральной) и вещи могут биться о барабан. Холодильник и посудомойка по сравнению с ней вообще бесшумно работают. Просто никогда не включаем ее, когда спать ложимся.
T. G. D30.10.2019 23:45
+100 по всем пунктам. У нас бош.
Anonymous
30.10.2019 15:30
Всем спасибо!
КенгуРУ F**04.11.2019 14:26
Поддержу тех, кто пишет о шуме. У меня aeg, и стирала тоже. Так стиралка работает гораздо тише.
АннаМалия D*06.11.2019 00:35
Шумит. Мы заказали шкаф (по проекту в шкафу стоит) думаю будет гораздо тише. Бесит когда что-то железное бьется об барабан. Но да, на ночь не включаю В доме проще, площадь больше, не слышно. Но я без сушки уже не смогу жить.
Чехов@ OH*06.11.2019 07:26
Частный дом. Постирочная на -1 этаже в отдельной комнате(дверь обычно не закрывается), но в полной тишине на лестнице 4 этажа сушилку было немного слышно. Вся техника в этом доме – миле последних моделей. Около спальни точно не пришло бы в голову ее делать.
Elenium H*15.11.2019 11:48
Проблема не в шуме! Она жарит капец как – в ванной почти сауна получается при ее работе. Стиралку я бы поставила в коридоре, сушку – точно нет!
Anonymous
15. 11.2019 11:57
С насосом не жарят.
Anonymous
18.11.2019 20:40
Подтверждаю, от них оооочень тепло. У нас с тепловым насосом. В российских квартирах, где зимой отопление жарит по +27оС, действительно в маленьком помещении лучше не ставить.
polara H*19.11.2019 11:01
У меня стоит в помещении 3м. Под конец сушки температура приближается к 2 другим су где есть полотенцесушители. Ну градусов 25-26 по ощущениям. Для меня это далеко от “жарить”. Могу вечером замерить t, если хотите…
Тира SD**19.11.2019 11:50
У меня вирпул нагреваете помещение, но помещение с окном, так что пофиг А смег не нагревает помещение вообще.
Чехов@ OH*19.11.2019 12:53
А смысл сравнивать с другими помещениями? t0 и t еще можно сравнить, да и то, сильно зависит от того, что это за помещение.
polara H*19.11.2019 13:17
У меня три года с тепловым насосом, до этого была простая конденсатная. Так вот разница – небо и земля. Конденсатная грела как печка, с насосом вообще нет разницы в температуре помещения до и после сушки.
Anonymous
19.11.2019 13:26
Смысл был в том что остальные помещения нормальной для су температуры. И в этом при неработающей/работающей сушки колеблются в пределах нормальной. Температуру до могу тоже замерить. Поверите на слово или фото прислать? Помещение – туалет. Фото еще до сушки, сейчас рядом со стиралкой стоит сушилка.
Тира SD**Открыть в форуме
Поговорите со мной о тепловом насосе для всего дома для замены вышедшего из строя котла на жидком топливе
ПОДРОБНЕЕ:1. Нагревательные пластины будут работать в двух направлениях…. когда работает цикл оттаивания И когда HP не может не отставайте (в ваши самые холодные дни с однозначным числом). В первом случае вам это на самом деле не нужно… тепло для таяния льда исходит от охлаждающего кондиционированного воздуха в доме. Нагревательные пластины расположены после змеевиков, и система просто нагревает воздух, так что домовладелец не получает поток холодного воздуха из регистров в течение пары минут каждый час или два (они это ненавидят).
Если вы попытаетесь выбрать размер HP, достаточно большой для вашей самой низкой расчетной температуры, он будет слишком большим для нормальных условий (и более дорогим), поэтому они выбирают систему правильного размера (которая может только покрыть вашу потребность в тепле при типичной температуре января/февраля).
2. В моем случае я установил ТД и оставил старый котел, а котел использовал как резервный, а именно как «вторую ступень» термостата. Это не сделало HP «обогревателем межсезонья», хотя некоторые установщики предполагают, что это так. ТН покрывал более 80% сезонного спроса, при этом котел включался только в самые холодные дни в январе/феврале. Итак, я понимаю, что ваш котел умирает / мертв. Если, однако, вы можете исправить его до рабочего состояния, вы можете использовать его для резервного копирования.
3. Я модернизировал свою услугу со 100А до 200А, полностью новую коробку и т.д. А то установщик не поменял антенну с улицы! Я предположил, что это должно быть увеличено. Он сказал: «Нет!» здесь они все одного размера. Пока ваша линия находится под землей, вы можете уточнить у профессионала, каков предел допустимой нагрузки на проводе, возможно, вам повезет. Если это было 150 А, вы можете добавить вторую субпанель на 50 А для HP. И опять же, я думаю, что из-за вашего уровня изоляции вам нужно всего 8 кВт (32 А) для резервного питания.
4. Я также предположил, что когда у меня есть блок выключателей на 100 А, если я сложу все выключатели, они должны быть меньше 100 А. И 200А для коробки на 200А. Но это не похоже на требование кода. Я не профессионал, и вам понадобится совет профессионала … но если вы суммируете нагрузки и размеры выключателей от ваших приборов и получаете чуть более 100, это может не быть проблемой. Код (я думаю) предполагает, что не все нагрузки работают на полную мощность в одно и то же время… происходит небольшое снижение номинальных характеристик. Я думаю, когда я запускал свои ленты, свой HP и заряжал свой электромобиль, свой HPWH и свою духовку в один и тот же зимний день, это было всего 24 кВт или 100 А. На моей коробке 200 А.
Итог: Если вам нужен центральный HP, я думаю, что вы – ОТЛИЧНЫЙ кандидат на центральную систему, в первую очередь из-за вашего высокого уровня изоляции. Поскольку 3 тонны покроют вас (обычно в январе/феврале) дней, вы МОЖЕТЕ увеличить размер до 4 тонн, чтобы еще больше сократить потребность в резервном копировании (потому что цена за 3 и 4 тонны очень похожа, вы получите удар по стоимости установки и провода и трубы). Я бы процитировал 3 и 4. Что касается резервной копии полосы, вы можете либо поставить ее на свой ящик, либо нет, в соответствии с кодом. Если сможете, то не проблема. Средний случай — это когда парень, работающий с HVAC, хочет полосы на 15 кВт, потому что он преувеличивает их все, чтобы избежать обратных вызовов, но электрик говорит, что у вас не может быть больше 8 кВт. В этом случае вам необходимо выполнить расчет нагрузки в вашем доме, чтобы убедиться, что 8 кВт (x3414 = 27 312 БТЕ/ч) достаточно для вашей минимальной температуры (например, -10°F). И т. д. Имейте в виду, что полоса меньшего размера более эффективна (поскольку она работает в режиме разморозки для комфорта, вы производите дорогостоящие БТЕ даже в мягкую погоду), но полоса меньшего размера только смягчит порывы холода… вытолкнуть наружу> 50 кБТЕ / час, полоса мощностью 8 кВт может охладить воздух только от холода.
Что касается техники, ИМО мини-сплит или центральная не имеет значения… важен **компрессор с регулируемой скоростью**. В Новой Англии тепловые БТЕ намного выше, чем БТЕ переменного тока, а слишком большой кондиционер не осушает. Компрессор с регулируемой скоростью позволит ему снизить дроссельную заслонку в режиме переменного тока, чтобы получить надлежащее осушение. Летом моя система борется с влажностью… У меня есть другие способы смягчения этой проблемы, но когда компрессор выйдет из строя, следующим будет регулируемая скорость.
Если вы «нервничаете» из-за того, что HP недостаточно, залатайте котел и оставьте его еще на сезон или два для резервного копирования. Это то, что я сделал.
В конце концов… Я использую низкотехнологичный односкоростной HP, и мой климат всего на 4°F теплее вашего в каждый месяц календаря. Моя система проста в обслуживании и удобна. Все эти «масляное отопление лучше» и «гидроник лучше всего» я не согласен. Масляный котел был громким, вонючим, однажды дал нам легкое отравление угарным газом на месяц, а наличие горячих радиаторов за всей моей мебелью было PITA для украшения. Вентилятор с принудительной подачей воздуха почти HEPA фильтрует весь воздух в моем доме 12 месяцев в год, чтобы уменьшить количество пыли и аллергии. Никаких сожалений.
Получить цитаты! И не обращайте внимания на то, что говорят вам многие старые установщики… мой назвал мне 100 причин, по которым моя система никогда не заработает. Сумасшедший.
давно нет чата – Вопросы по тепловым насосам
- #1
Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как я продал старый антиквариат и попрощался с инвесторами… скучаю по этому месту
В любом случае, я был занят… В новом современном доме, к сожалению, есть только открытый камин, но в целом в нем гораздо более современная система, включая 2 зоны кондиционирования (1-й и 2-й этаж) и конденсационный котел Veissman с 4 зонами. плинтус ГВС для отопления.
Это подводит меня к моим вопросам – я ожидаю, что эта толпа сможет ответить лучше, чем где-либо еще.
Таким образом, Veismann, несмотря на свою эффективность, работает на пропане. Кондиционер на первом этаже доживает последние дни (винтаж 9-го года).3) и великое Содружество предлагает множество стимулов для установки тепловых насосов. Итак, вы знаете, к чему все идет… Я получил 2 предложения заменить наш канальный кондиционер SEER10 весом 2,5 тонны на первом этаже центральным тепловым насосом.
- Продавец А предлагает 19 000 без учета скидки за установку легкого коммерческого автомобиля Mitsu Hyper Heat (PUZ-HA36NHA5) – 3ton SEER 17/HPSF11
- Продавец B предлагает 9,8 тыс. до скидки за установку Mitsu SUZ-KA30NA — 2,5 тонны SEER 18/HPSF13.4
Вопрос 1. Стоит ли перегрев?
Я провел некоторые математические расчеты, подсчитав БТЕ на доллар, поставленный в различных диапазонах тепла от моего конденсационного котла, гипертепла и стандартного теплового насоса. Дело в том, что в то время как гипернагреватель будет нагреваться значительно ниже нашей расчетной температуры 8F, его COP падает намного круче, чем у стандартного блока. Основываясь на моих цифрах, похоже, что гораздо более рентабельно просто купить базовый блок, который может нагреваться до 14F, и переключаться на пропан всякий раз, когда температура падает ниже 20F или около того, что здесь означает в основном только ночевки в январе/феврале. .
Мысли?
Примечания:
- Моя цена на пропан составляет в среднем 2,90 доллара за галлон, а КПД котла колеблется в диапазоне 88-95%
- моя цена на электроэнергию составляет 23 цента/кВтч, все выше
- Опция Hyperheat имеет COP 3,66 при 47F, который снижается до 2,06 при 17F, но может нагреваться до -5
- стандартный тепловой насос имеет КПД 4,27 при 47F и 3,22 при 17F. Он может нагреваться только до 14F
- Наша расчетная температура здесь составляет 8F на самом деле
- Обратный инжиниринг моего годового использования пропана и жесткого диска, я рассчитал расчетную дневную тепловую нагрузку для всего дома около 45-50 тыс. БТЕ/час. наверное 25k за первый этаж.
MA сделает скидку 250 долларов за тонну для тепловых насосов, но сделает 1250 долларов за тонну, если вы установите «интегрированные элементы управления» (т. е. двухтопливные термостаты), которые автоматически переключают системы при идеальной внешней температуре. Мне нравится эта идея в теории, но кажется, что единственная система, которую вы можете использовать с Mitsu и сохранить все его возможности модуляции, — это их собственный контроллер Kumo Cloud/Kumo Station . Продавец А, казалось, был рад сделать все, за что я хотел заплатить. Поставщик Б настоятельно предупреждает меня об этом — он говорит, что когда его техники отправились на учебный курс Mitsu, инструктор даже не смог заставить систему надежно подключаться в классе и что у нее есть всевозможные проблемы с Wi-Fi (который требуется для общаться с комнатным и наружным датчиками, проводного варианта видимо нет). Глядя в Интернет, я вижу множество ужасных историй и ужасных отзывов об облачном приложении Kumo. Продавец B говорит, что стоимость будет в основном обманной, добавляя Kumo по сравнению с дополнительными скидками, и многие его клиенты, которые установили его для скидок, позже перезвонили им, чтобы забрать его из-за проблем. Он предположил, что мне лучше поступить по-старому: запустить тепловой насос до Рождества, а затем запустить котел в январе/феврале, а затем вернуться к тепловому насосу.
Это разочаровывает, так как мне очень понравилась идея установить что-то подобное, а затем добавить Ecobee или Nest для других наших тепловых зон и интегрировать весь дом.
———————
Другие примечания-
В: Почему я делаю только одну зону?
A: Наверху уже есть SEER16 AC, и все регистры установлены на потолке собора. Мы изо всех сил пытаемся сохранить тепло даже там, как оно есть, и, вероятно, это не будет хорошим использованием теплового насоса / принудительного воздушного тепла.
В: Учитывая все эти разговоры о тепловом насосе, вы думали о солнечной энергии?
А: Да!! 7,6 кВт панелей REC Alpha и двухфазных микроинверторов (по цене 2,90 долл. США за ватт без учета кредитов) подорожают в сентябре. Это буквально максимум, который подходит.
Последнее редактирование:
Переключить подпись
– ДжеремиБольше не владелец старинного дома со сквозняками или дровяной печи!
.. но когда-то я восстановил VC Encore 2550.
- #2
Интересно, новый дом обойдется дешевле, чем старый?
PS: Мне бы топку в камин.
Переключить подпись
PE Alderlea T6, Jotul F602
Самый важный инструмент в процессе топки дровами и самая большая переменная часть – это тот, который управляет печью.
- #3
подробнее-
Продавец А также процитировал мне систему Trane, и это было даже больше, чем легкая реклама Mitsu.
У продавца B также есть Carrier. Он оценил «замену только переменного тока», если я хотел сэкономить несколько долларов, но это всего примерно на 1 тысячу долларов дешевле, чем вариант с тепловым насосом без скидок и стирка после скидок. Он сказал, что посмотрел на тепловые насосы Carrier, но не может превзойти цену, которую он может предложить на Mitsu.
Я могу поискать еще несколько продавцов. Продавец B был использован моим соседом, и они очень довольны им, сказал, что предложение было самым низким из 3, которые они получили. Это большая компания, которая также занимается коммерческой деятельностью.
О, еще одна загвоздка – Mass обновляет поощрительные программы каждые 3 года, а 2022 год – год сброса. Ходят слухи, что скидки на тепловые насосы могут быть увеличены, поэтому, возможно, мне следует подождать объявления программы на следующий год, прежде чем принимать окончательное решение?
begreen сказал:
Из любопытства, новый дом обойдется дешевле, чем старый, чтобы обогреть?
PS: Мне бы топку в камин.Нажмите, чтобы развернуть…
Вопрос 1 – Нет, к сожалению. Новый дом на 200 лет новее и имеет стены 2×6 R19 / крышу R38 и окна с двойным остеклением, однако его площадь также в 2 раза больше, чем у старого антиквариата, и у нас нет природного газа на улице. Я плачу в 2-3 раза больше за тепло
Вопрос 2 – Я бы с удовольствием, но лучшая половина наложила вето. У нее в доме обязательно должен быть хотя бы один открытый очаг, а в отличие от старинного антиквариата здесь только один очаг. Не самое подходящее место для установки автономки и трубы.
Переключить подпись
– ДжеремиБольше не владелец старинного дома со сквозняками или дровяной печи!
.. но когда-то я пересобирал VC Encore 2550.
- #4
В большом доме всегда найдется место для нового очага, а может, подвальной печи?Джаркин сказал:
Я бы с удовольствием, но лучшая половина наложила вето. У нее в доме обязательно должен быть хотя бы один открытый очаг, а в отличие от старинного антиквариата здесь только один очаг. Не самое подходящее место для установки автономки и трубы.
Нажмите, чтобы развернуть…
Переключить подпись
PE Alderlea T6, Jotul F602
Самый важный инструмент в процессе топки дровами и самая большая переменная часть – это тот, который управляет печью.
- #5
Это было бы неплохо, но, судя по тому, как дуют политические ветры, я подозреваю, что им в конечном итоге придется отказаться от многих вещей, чтобы добиться принятия законопроекта в целом. И администрация очень сосредоточена на льготах и налоговых льготах для семей с низким/средним доходом (что, я думаю, хорошо), поэтому нет гарантии, что мы сможем претендовать на какие-либо новые программы.begreen сказал:
Не могу сказать, куда направляются массовые стимулы, хотя я думаю, что если законопроект об инфраструктуре будет принят, мы можем увидеть больше стимулов для повышения эффективности по всей стране.
Нажмите, чтобы развернуть…
Но здесь, в Массачусетсе, общественность настаивает на том, чтобы со следующего года отказаться от всех существующих стимулов для высокоэффективных газовых и масляных модификаций и удвоить стимулы для тепловых насосов. Так что, вероятно, для меня имеет смысл подождать до осени, когда об этом объявят, а затем решить, делать ли мне что-то до января или подождать.
В этом месте все окна, высокие потолки и открытая планировка первого этажа. Отлично подходит для естественного освещения и вентиляции, но не очень подходит для стенного пространства с зазором для выхода печной трубы для размещения очагаbegreen сказал:
В большом помещении всегда найдется место для нового очага, а может, подвальной печи?
Нажмите, чтобы развернуть…
Переключить подпись
– ДжеремиБольше не владелец старинного дома со сквозняками или дровяной печи!
. . но когда-то я пересобирал VC Encore 2550.
- #6
Я согласен с тем, что Массачусетс собирается создать больше стимулов для электрификации отопления и охлаждения, и стимулы последуют. Существует проблема, заключающаяся в том, что владельцы зданий не видят повышения эффективности в реальном мире, на которое указывали бы КПД их оборудования для подачи воздуха. Геотермальная энергия также имеет свои проблемы с более низкой реальной эффективностью, чем паспортная. Блоки с воздушными источниками испытывают трудности при низких температурах наружного воздуха, а резервные системы срабатывают гораздо чаще, чем предполагалось. Большинство отраслевых семинаров, которые я посещаю, действительно подчеркивают, что должен быть резервный источник тепла, и 20 F — нормальная температура, которую они рекомендуют, несмотря на заявления компаний-производителей оборудования об обратном. Управление зданием сложное, и обитатели здания имеют раздражающую тенденцию делать то, что им говорят не делать. Сочетание этих двух факторов может означать, что окна в некоторых частях здания зимой оставляют открытыми, чтобы справиться с плохо работающими средствами управления.
Переключить подпись
Burnham Wood Boiler, хранилище без давления на 550 галлонов, VC Defiant (в основном на пенсии), солнечная горячая вода с питанием от фотоэлектрических модулей, 4770 Вт солнечной электросети, мини-сплит-тепловой насос с низкой температурой, подключение к Rav 4 Prime, микросеть на базе солнечного прицепа. и пару Унимогов для перемещения и обработки дерева
- #7
Думаю, только если у вас нет второго источника тепла.Джаркин сказал:
Вопрос 1 – Стоит ли перегрев?
Нажмите, чтобы развернуть…
На самом деле все системы с тепловым насосом нуждаются во вторичном источнике тепла. Расчетная температура, вероятно, охватывает все, кроме 100 самых холодных часов в среднем за год. Получите почти рекордное похолодание, и вы выживете, но замерзнете.
Качественная система вентиляции и кондиционирования имеет срок службы более 20 лет. Имеет смысл заплатить немного больше за эффективность и качество, если вы планируете оставаться дома долгое время. Можно найти более дешевые системы. Мое личное мнение таково, что стимулы будут продолжаться или увеличиваться, если вы находитесь в твердом синем состоянии.
Эван
Переключить подпись
Jøtul F400
Drolet 1800i
Coastal N. C.
Ryobi 3716
G660 с шинами 28”, 36” и 52”
Пара Fiskars, Kelly Works
Двойная бита Buckin’ Special 36”
- #8
Думаю, я с вами немного подожду. Я не думаю, что стимулы исчезнут в ближайшее время — по крайней мере, до тех пор, пока тепловые насосы не будут повсеместно приняты в качестве основных обогревателей. Есть еще проблемы с поставками, которые нужно решить. Я думаю, что было бы оптимистично ожидать, что расходы снизятся в следующем году, но я сомневаюсь, что они вырастут больше, чем сейчас. Я все еще держу прощупывание некоторых подрядчиков и набрасываюсь, когда придет время и позволит бюджет. Хотя может в итоге электрифицирую свой транспорт до своего отопления – посмотрим.
- #9
Можно сделать. У нас тоже есть лишние окна. Печка с задним теплозащитным экраном и двустенным дымоходом при необходимости может находиться перед стеклом.Джаркин сказал:
В этом месте все окна, высокие потолки и открытая планировка первого этажа. Отлично подходит для естественного освещения и вентиляции, но не очень подходит для стенного пространства с зазором для выхода печной трубы для размещения очагаНажмите, чтобы развернуть…
Переключить подпись
PE Alderlea T6, Jotul F602
Самый важный инструмент в процессе топки дровами и самая большая переменная часть – это тот, который управляет печью.
- #10
Установил мульти-сплит с двумя тепловыми насосами 24K Август 2020 с 5 головками. При низкой стоимости пропана я использую тепловой насос для обогрева, когда на улице выше 30F. Основные причины, по которым я не использую тепловые насосы ниже 30F, заключаются в том, что пропановый котел с горячей водой дешевле и лучше справляется с циркуляцией тепла у пола. У вас не будет проблем с циркуляцией тепла. В любом случае у вас есть два варианта получения тепла в зависимости от цены, которая явно не будет дешеветь через 10 лет. Удачи. Думайте о долгосрочной перспективе в процессе принятия решений.
При цене 23 цента/кВт-ч я бы подумал о том, чтобы установить на вашем участке солнечную энергию, что может повлиять на ваш выбор теплового насоса.
Последнее редактирование:
Переключить подпись
2009–2010 Harman Advanced (используется не очень часто)
2017 Переход с мазута на пропан LPG
2020 Добавлены два мини-сплит-компрессора без воздуховодов для обогрева и кондиционирования воздуха
- #11
Цены на пропан фиксированы в некоторых регионах. Пропан в этой области уже давно не стоит ниже 3 долларов за галлон. Тем не менее, в 90 милях к северу они стоят менее 2 долларов.
Переключить подпись
PE Alderlea T6, Jotul F602
Самый важный инструмент в процессе топки дровами и самая большая переменная часть – это тот, который управляет печью.
- #12
Восток тоже, 1,99 $ за галлон в течение многих лет, как только вы покидаете город.begreen сказал:
Цены на пропан в некоторых районах фиксированы. Пропан в этой области уже давно не стоит ниже 3 долларов за галлон. Тем не менее, в 90 милях к северу они стоят менее 2 долларов.
Нажмите, чтобы развернуть…
Переключить подпись
2012 Домашняя плита Blaze King Princess Ultra
2022 Mrcool 24k BTU Mini Split House Альтернативный источник тепла
2013 Магазинная плита Englander NC30
- №13
Я думаю, стимулы будут только улучшаться. Я полагаю, что в большинстве штатов Новой Англии есть законодательство, которое должно стать углеродно-нейтральным к 2050 году. Они агрессивно вкладывают деньги для достижения этой цели. У CT есть отличные стимулы, которые улучшаются с каждым годом, и сумма денег, которую они туда выбрасывают, сумасшедшая. В моем городе вы можете получить теплоизоляцию почти на 5 тысяч долларов практически бесплатно, а тепловой насос за 10 тысяч долларов стоит 4300 долларов после льгот.NoGoodAtScreenNames сказал:
Товарищ Masshole здесь – недавно была моя собственная подобная тема.Думаю, я с вами немного подожду. Я не думаю, что стимулы исчезнут в ближайшее время — по крайней мере, до тех пор, пока тепловые насосы не будут повсеместно приняты в качестве основных обогревателей. Есть еще проблемы с поставками, которые нужно решить. Я думаю, что было бы оптимистично ожидать, что расходы снизятся в следующем году, но я сомневаюсь, что они вырастут больше, чем сейчас. Я все еще держу прощупывание некоторых подрядчиков и набрасываюсь, когда придет время и позволит бюджет. Хотя может в итоге электрифицирую свой транспорт до своего отопления – посмотрим.
Нажмите, чтобы развернуть…
HeatSmart Savings, дом площадью 2000 кв. футов, электрическое отопление — HeatSmart Branford CT
У меня была солнечная батарея в течение 5 лет, и я установил 2 мини-сплита для холодного климата, которые несут, вероятно, 90% моей зимней отопительной нагрузки. Мой счет за электричество составляет 9 долларов в месяц. Это отличная установка.
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Оптимизация работы теплового насоса для повышения эффективности
- mooch91
- Сделай сам и Общие советы по работе без очага 2 3
- Ответы
- 51
- просмотров
- 1К
EbS-P
Новинка для систем теплого пола
- INjake
- Это газ!
- Ответы
- 0
- просмотров
- 338
INjake
Время для полной перестройки системы — Ищу информацию.
- мтнсидеман
- Котельная – дровяные котлы и печи 2
- Ответы
- 36
- просмотров
- 2К
хоббинагреватель
Аккумулятор тепладля низкотемпературного солнечного термального
- eweb
- Зеленая комната
- Ответы
- 13
- просмотров
- 679
lml999
Мысли об этом мини-сплит-блоке для основного блока ОВК..
- mcdougy
- Сделай сам и Общие советы по работе без очага
- Ответы
- 9
- просмотров
- 762